Название: Провалы питания по USB
Отправлено: pal888 от 10 Октября 2020, 06:41:57
На кассах Дримкас-Ф и Эвотор 7.2 с подключенными терминалами PAX SP-30 начали проявляться сбои во время выполнения закрытия смены и сверки итогов. После общения с инженерами инпас выяснил, что причиной скорее всего является недостаточное питание по току на USB2. Причем на терминалах прошлых лет выпуска в параметрах питания было 0,5 ампера, а на новых терминалах уже 1 ампер. Пришлось резать кабель и добавлять еще один разъем USB по 5 вольтам и втыкать в соседний разъем. Хоть и самодеятельность, но помогло, и терминал заработал как надо и сканер. Может кому пригодится.
Название: Re: Провалы питания по USB
Отправлено: dipol от 11 Октября 2020, 19:04:04
Мне тоже проще чего-нибудь сколхозить (ещё один юсб добавить или вообще внешний блок питания на 5в),чем вникать кто виноват и почему.
Название: Re: Провалы питания по USB
Отправлено: pal888 от 12 Октября 2020, 05:46:58
Внешний блок питания пробовал, но на Эвоторе при этом не отключается планшет, т.е. остается включенным при отключении Эвотора. А если совсем отключить питание от кассы и оставить только внешнее питание, то теряется связь касса-терминал.
Название: Re: Провалы питания по USB
Отправлено: svv от 12 Октября 2020, 09:28:56
В эвоторе на плате УСБ импульсный DC-DC преобразователь на мах ток - 3А, из которых наверное половину жрет сам планшет, если сильно разряжен, с линейным стабом картина еще печальнее, так что навешивать на него лишнюю нагрузку надо поаккуратнее.